华域设计·刘冰·原创文章

现在的结构设计已经离不开结构计算软件了。目前主流的计算软件,不需要设计人了解各种结构概念、理论假定、计算公式,只要按照已经布置好的墙柱梁板,一步一步的输入即可,不但能计算并一键生成计算书,甚至简单的工程都可以直接生成可以使用的施工图,极大的简化了计算过程、提高了出图速度。

可是完全依靠软件计算出的结果有时却与预想的不同,有时甚至非常奇怪。容柏生院士在《提高建筑结构设计水平的若干问题》中提到:“不自觉地失去了控制能力,这一点在普遍使用电脑进行设计的情况下往往容易出现。原因是有些人过于甚至于盲目相信电脑,对电脑的计算结果或者成图不作检查分析和判断,有时还被电脑的结果牵着走。其实电脑程序有一定的适用条件,而且它是根据计算简图和所输入的数据去工作的,适用条件不符、计算简图不能反映实际结构或者输入数据不正确,其结果就不准确甚至可能是错误的,盲目使用就等于失去控制,失去工程师的主导作用。”

下面是三个比较简单的例子,都是在实际工程中发生的。

第一个是参数输入的问题

这个是沈阳的一个多层住宅,地上6层地下2层,采用筏板基础,持力层为粉质黏土,地基承载力KPa。下表是各层土的压缩模量,地基剖面见下图。

第一次沉降的计算结果见下图

计算结果沉降很大,最大沉降达到mm,平均值都在mm以上,如果按照这个沉降量需要进行地基处理了。

可是仔细分析发现,虽然土的压缩模量确实不大,但本楼所在的自然地面标高即为室外地面,两层地下室埋深近6m,土重大概就能抵消6层楼的附加压力了,剩下两层楼加地库传来的荷载,沉降不会这么夸张。

后来仔细核对输入参数,发现是孔口标高输低了,土的标高是从筏板底算起的,所以沉降过大。调整后最终沉降大都在10~20mm之间,见下图所示。

第二个是结构假定的问题

现在建错层是比较方便的,但用错层计算经常出现的问题就是柱的剪力异常。下面这个地下车库,局部上抬00mm,周边的框架柱出现了剪力异常的情况,如下图所示,但如果不按错层建模就没有问题。

这里用构件信息单点还看不到超限(因为点的是下段框柱),需要在三维配筋中查看。

那一般如果设计时看到超限或超筋,最常用的办法就是加大截面。但层高仅提高00,柱的剪力到底为什么出现突变呢?

YJK的官方解释是不同标高的刚性板,面内刚度无穷大,在水平力的作用下错层处的柱子会产生很大的水平剪力,是由于刚性楼板假定造成的。他们建议采用弹性膜或弹性板6计算。经过弹性板6复核,框柱的抗剪截面确实满足要求了,但配筋依然很大。

考虑到两侧梁顶高差仅00,在2倍梁宽、一个梁高范围内(梁高为和),最后实际工程仅将节点核心区的箍筋构造加强。

第三个是软件编制的问题

一个沈阳的住宅小区,地下车库的抗震等级高层相关范围是三级,多层相关范围和纯地库是四级。但实际设计时却发现,多层部分的地库梁配筋明显大于高层部分的,也就是四级框架梁配筋大于三级的,柱配筋没有变化。下图是在不修改任何参数只改抗震等级情况下的对比结果,上面是三级,下面是四级:

查询截图中红框范围的框梁信息,梁两端的负弯矩完全相同,但配筋却不一样。通过其他软件复核,原来对于三级框架梁,若前面勾选了“框架梁端考虑受压钢筋的影响”,加上原本三级框架梁有ζb≤0.5的要求,所以程序按照双筋梁的计算方法,直接令X=0.5h0从而得到受压筋和受拉筋。而四级框架虽然也勾选了考虑受压筋影响,但程序会先判别当X0.h0才考虑受压钢筋,否则均按单筋梁配筋。应该说软件的编制还是符合规范的,只是不太符合常理。我们把三级框架梁的“框架梁端考虑受压钢筋的影响”选掉后计算一遍,结果与四级梁配筋相同。

智能化、人性化的计算软件对于结构工程师,就如同好毛笔对于书法家、好球拍对于运动员一样,是我们的工具而不是拐杖。

这就要求我们对程序的适用范围、编制依据、计算假定和简化处理等都有了解。其次还需加强概念分析,将复杂的结构化繁为简,将一个建筑拆分成整体、构件、构件间的相互作用及连接三方面分别考虑,确保大的方向不出问题。同时还要重视计算结果的分析和对比,一旦发现异常一定要认真对待。

希望我们大家都能不被越来越智能的软件所奴役,而把软件变成我们的“计算器”!