铜仁市论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

西门子S7编程实例,保持型接通 [复制链接]

1#
白癜风治疗要花多少钱 http://m.39.net/pf/a_4630319.html

在西门子S7-中有四种类型的定时器:TON接通延迟定时器、TONR保持型接通延迟定时器、TOF关断延迟定时器、TP脉冲定时器。

定时器使用一个存储在数据块中的结构来保存定时器数据,在工作区中放置定时器指令时要求分配该数据块,也就是说使用定时器时要为其分配背景数据块。

下面我们结合时序图来讲解保持型接通延迟定时器的工作过程,并通过一个简单的实例说明其使用方法。

对于保持型接通延迟定时器,当使能端IN接通时定时器开始定时,当前值ET递增;当使能端IN断开时,定时器停止计时并保持当前值;当使能端重新接通时,定时器继续加计时,当前值具有保持性;当当前值等于预设值PT时,定时器的输出置位,定时器停止计数,保持当前计数值;当复位端R接通时,定时器的当前值和输出状态复位。

下面我们通过一个实例来说明保持型接通延迟定时器如何使用。当I0.6多次接通,累计接通时间达到15秒后,Q0.0接通;按下I0.7,Q0.0断开。

一、编写程序。在项目视图中打开OB1,在指令树中拖拽保持型接通延迟定时器到程序段1,则自动打开背景数据块选择对话框,单击确认按钮采用默认设置,给定时器设置了背景数据块。在定时器的使能端插入常开触点I0.6,在复位端插入常开触点I0.7,输入定时时间15秒,回车确认后可以看到定时时间自动变为T#15s,拖拽一个输出线圈到定时器输出位置,输入地址Q0.0,这样一个简单的保持型接通延迟定时器的应用实例就完成了。单击保存项目按钮保存项目。

二、编译、下载程序到PLC。在项目树中选中程序块,单击下载按钮将所有程序块下载到PLC。

三、查看程序运行情况。单击监控按钮,观察程序的运行情况,按下I0.6,可以看到定时器开始加计时,断开I0.6定时器停止计时保持计时值,再次按下I0.6继续计时,累计15秒后Q0.0接通。

以上我们通过一个简单的实例介绍了保持型接通延迟定时器的使用方法。学习更多PLC编程知识,欢迎持续

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题